설계기준강도(fck)는 설계분야에서는 계속 사용을 하고 있습니다.
다만 시공분야에서는 설계기준강도(fck)----->호칭강도(fcn)으로 변경되어 사용됩니다.
여기서
1) 호칭강도(fcn) = 품질기준강도(fcq) + 기온보정강도(T)를 고려하여 구합니다
2) 품질기준강도(fcq)는 설계기준강도(fck)와 내구성기준강도(fcd) 중 큰 값을 품질기준강도(fcq)
로 정합니다
3) 호칭강도 fcn 35Mpa 이하인 경우 배합강도
배합강도(fcu) = fcn(호칭강도) + 1.34.s
배합강도(fcu) = (fcn-3.5)+2.33.s
상기식중 큰값을 배합강도로 정해줍니다.
문제에서 기온보정강도(T)가 없는 경우 호칭강도(fcn)=품질기준강도(fcq)는 같습니다.