안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) AB구간은 디퓨져 7개 모두를 담당합니다. 7개의 풍량를 공급하는 구간입니다.
(2) B점을 지난 BC구간은 J디퓨져를 지난 덕트구간이므로 이것을 빼고 6개를 담당하는 구간입니다.
(3) C점을 지난 CD구간은 3개만 담당하는 덕트의 크기를 설계하면 되는 것입니다.
왜냐하면 CD구간 이후는 디퓨져가 3개이니까요.
(4) 그러면 DE구간은 몇개의 디퓨져를 담당할까요?
2개를 담당하죠.
이렇게 이해하시면 됩니다.
열공하세요. 감사합니다.
2022.12.29 김성태 강사