국내 최초 국가기술자격증 전문 사이트! - 올배움kisa


저작권지킴이

저작권지킴이 캠페인안내

고객센터

고객센터

메뉴 바로가기

쇼셜 바로가기

  • 유튜브-국가기술자격증TV
  • 올배움kisa 페이스북
  • 올배움kisa 인스타그램
  • kisa 블로그
  • 올배움kisa - 카카오톡 채널
  • 인터넷 원서접수 - 큐넷
  • 네이버카페-자격증 닷컴
  1. >
  2. 커뮤니티
  3. >
  4. 베스트 질문 답변

베스트 질문 답변

 
작성일 : 21-05-12 09:59
 
[콘크리트기사(김현우)] 강사님 매번 죄송합니다

2018년 3회 78번문제요 혹시 또 같은 문제가 나온다면

0.823으로 계산을해야하나요 아님 변형률이0.005를 넘었으니 0.85로 계산을 해야할가요?


김현우 21-05-12 10:23
 
안녕하세요
철근의 변형률 0.002~0.005를 사용하는 것은 철근의 항복강도 fy=400MPa 일때만 적용을 합니다.
이문제에서 철근의 항복강도 fy=500MPa 입니다. 따라서 철근의 변형률 범위는 400 일때와 다릅니다
즉 전이구간(0.0025~0.00625) 범위에 철근의 변형률(0.005739)이 들어옵니다. 따라서 전이구간에
대한 보정식을 사용해서 철근의 강도감소계수를 구하는게 맞습니다. 0.823을 사용하는게 맞습니다.

보의 설계 휨강도를 구하는 경우에도 강도감소계수 0.823을 사용하여줍니다.

다만 기존 출제문제를 보면 대부분 철근의 항복강도 fy=400인 경우가 대다수 이므로 전이구간
0.002~0.005 범위를 놓고 이범위면 강도감소계수를 보정식으로 구하여야 하고 0.005를 넘어가는
경우는 강도감소계수 0.85를 적용할 수 있습니다.
 
강도감소계수에 대한 적용방법은 교재  파트4 철근콘크리트 구조개념 편 3. 강도설계법에 의한 설계편을 참조하시면 자세히 나와있습니다.
 

Total 4,109

번호 강좌명 제목
2469 콘크리트기능사(김현우) 단위가 헷갈립니다.. (1)
2468 자동차정비기능사(임세순) 오일펌프 고장시와 펄스제너레이터 A,B 고장시 현상을 알고싶습니다. (1)
2467 건축산업기사 안녕하세요 (1)
2466 산림기능사(NEW) 폭목 (1)
2465 수질관리기술사(조용덕) 화학반응식 궁금합니다. (1)
2464 건축기사 교수님 짱! (1)
2463 건축기사 안녕하세요! (1)
2462 측량및지형공간정보기사 실기 228p 문제 7번 질문드립니다. (1)
2461 조경기능사(임권희) 초화류도 수목에 포함되는지 여부
2460 조경기능사(임권희)    초화류도 수목에 포함되는지 여부
   151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165