국내 최초 국가기술자격증 전문 사이트! - 올배움kisa


저작권지킴이

저작권지킴이 캠페인안내

고객센터

고객센터

메뉴 바로가기

쇼셜 바로가기

  • 유튜브-국가기술자격증TV
  • 올배움kisa 페이스북
  • 올배움kisa 인스타그램
  • kisa 블로그
  • 올배움kisa - 카카오톡 채널
  • 인터넷 원서접수 - 큐넷
  • 네이버카페-자격증 닷컴
  1. >
  2. 커뮤니티
  3. >
  4. 베스트 질문 답변

베스트 질문 답변

 
작성일 : 19-03-15 08:23
 
[건축기사] 건축구조 (2019년판) 질문입니다.

교수님...

 

항상 최선을 다 하셔서 답변 해 주시는 모습에 감동을 받았습니다.

너무 감사드립니다.~~제가 질문을 많이 해서 죄송하기도 하고 그래요.

 

 

1. p755 문제 8

-여기서 Mu<=파이Mn 공식

 

앞의 문제3번은 공칭휨강도, 공칭전단강도를 구하라고 하니 위의 공식을 사용한다는 것을

알겠습니다. 하지만 문제 8번에서 보면 Pu 최대값을 구하라고 하는데 왜 위의 공식을

사용해야 되는지를 모르겠습니다. 어떻 때 위의 공식을 사용하는지를 가르쳐 주십시오.

 

-파이Mn= 파이 As * fy * (d-a/2)을 계산하면 233572350.0 N · mm (단위)가 아닌가요?

= mm^2 * Mpa(N/mm^2 ) * mm하면 N · mm(KN·m) 나오는데

교과서에서는 233.572 KN 뒤에 · m가 있어야 맞지 않는가요?

 

2. p758 문제 14

-여기서 만약 인장철근이 아닌 나선철근이라면 파이=0.65+(입슐런t-0.002)*200/3 공식이

아닌 0.7+(입슐런t-0.002)*50을 사용해야 되는게 맞습니까?

 

p748을 보니 변화구간지배단면 공식이 2개 있습니다.

 

3. p759 문제19

- Wu의 단위가 kN이 아닌 kN/m가 맞지 않습니까? (이유: Wd, Wl의 단위가 kN/m)

 

4. p762 문제 25

- 적합여부를 할 때 무슨 공식이 있습니까? 아니면 쉽게 구하는 방법이 있습니까?

- 1/2(보의폭-2(피복두께+스터럽지름+3/2(주근지름)

그럼 수고하십시요.


안남식 19-03-15 08:43
 
안녕하세요? 이우임님~~

죄송하다니요, 편하게 질문해 주세요. 당연히 자세히 답변해 드리는게 제 일이지요.

1-1. 어떻게 보면 8번과 3번이 유사한 휨강도를 계산하는 문제이지만 3번은 휨강도를 직접 물어봤고 8번은 휨강도를 계산하는 과정에 사용되는 계수집중하중 Pu를 물어본 차이밖에 없습니다. 따라서 시험에 계수집중하중 Pu를 구하는 문제가 출제되면 가장 먼저 휨강도를 구하는 Mu<=파이Mn 공식을 생각하시면 됩니다.

1-2. 우아~~ 단위환산의 실력이 몰라보게 좋아졌는데요? 말씀하신게 정확히 맞습니다. kNm가 맞는 단위이지요. 모멘트의 단위는 Nmm 또는 kNm가 맞습니다. 이제 교재에서 잘못된 부분도 찾아낼 정도로 정확해지셨습니다.

2. 네, 정확히 맞습니다. 각각의 식을 암기해 주시면 됩니다.

3. 역시 정확히 맞습니다. 문제에서 kN/m로 주어졌으니 그대로 사용하시는게 맞습니다. 이제 단위는 거의 100점을 향해 가고 있습니다.

4. 적합여부는 공식이 있는 것이 아니고 문제마다 약간씩 다르므로 문제마다 적용방법을 익혀두셔야 합니다. 이 문제의 경우 철근의 간격을 구하고 현재 배근된 철근의 간격이 위에서 구한 간격보다 작은지 큰지를 검토해서 적합/부적합을 판단하라는 뜻입니다.
즉, 인장철근간격을 구해보니 170mm가 최대값이 나왔으므로 현재 배근된 간격이 170mm 이하면(이 문제에서는 139mm) 촘촘하게 배근되어 튼튼한 것이니 “적합” 판정을 내리시고, 만약 170mm를 넘어가는(예를 들어 180mm) 간격이면 안전하지 않으니 “부적합” 판정을 내리시면 됩니다.

질문하시는 것을 보니 매우 잘 하고 계십니다. 꾸준한 반복학습을 부탁드려요.

그럼 오늘도 열공하시고 좋은 결과가 있으시길~~
 

Total 4,213

번호 강좌명 제목
1753 공조냉동기계기사(임종현) 338p 2017년1회 6번 냉각수 출구온도 (1)
1752 공조냉동기계기사(임종현) 328P 2016년 2회 8번 직관덕트길이 (1)
1751 산림기사(권현준) 100문제 임도공학96번에서 (1)
1750 건축기사 공기단축-2 (1)
1749 공조냉동기계기사(임종현) 328P 2016년 2회 8번 직관덕트길이 (1)
1748 산림기사(권현준) 2017년 3회 1번 (1)
1747 전자기사(박성호) ORCAD질문 (1)
1746 [오프]식품(산업)기사 작업형 [식염농도 측정] 의 '간장을 얼마나 취할까?' 부분 질문하고 싶습니… (1)
1745 산림산업기사(권현준) 산업기사 (1)
1744 콘크리트기사(김현우) 콘크리트 잔골재 밀도시험 관련 문의드립니다 (1)
   241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255