작성일 : 16-07-31 21:34
 
[에너지관리기능사] 안전밸브 구경과 분출압과의 관계

1. 교재 74 페이지 밸브시트의 단면적은 분출압에 반비례하며 전열면적에 비례한다" 라고 되어 있는데

 

분출압이 크면 오히려 안전을 위해 밸브구경이 커져야 하는 것 아닌가요? 오히려 밸브구경이 작아지면 분출압이 더 커지지 않는가요? 좀 이해가 안돼요

 

2. 교재 89 페이지 16번 문제, 저수위안전장치가 작동하여 다음과 같은 조작이 자동적으로 이루어져 있다. 잘못된 것은? 1번항,2번항은 이해되지만 3번항 2차 공기송풍기는 계속돌고 있다. 4번항 연도댐퍼가 막혔다. 둘다 이유를 잘 모르겠네요? 버너가 꺼지면 점화요소인 공기송풍기도 꺼져야되는 것 같은데, 연도댐퍼도 닫히는 것 아닌가요? 좀 궁금합니다.


장영오 16-08-04 09:38
 
안녕하세요
송풍기는 작동되고 연도 댐퍼가 열려 있어야 노내환기가 됩니다
분출압력이  높으면  분출속도가 빨라져 분출량이 많아지므로 지름 작아야 합니다
감사합니다
 