작성일 : 21-03-12 15:22
 
[건축기사] 공정 17번 문제

6A678E31-76E4-4CF0-A029-209F7C814E2A.jpeg

 

80E0600C-5FED-41B3-80AD-518C6A932F5D.jpeg

 

여기서 공기단축은 activity에서  C는  5일로 한다라고 하고 왜 뒤에서 2차 단축공기에서 c-4일 인가요?

 


AB723ABB-2E1D-4B4A-9B87-1553737593CC.jpeg

 

적산 17번 문제인데 콘크리트량을 구할 때 슬래브 두께를 포함하는데 거푸집에서 옆면을 구할 때 슬래브를 빼고 구하던데

언제 빼고 안 빼는지 너무 헷갈리는데 따로 방식이 있나요?


안남식 21-03-12 21:06
 
안녕하세요?

< 공정 17번 문제 >
C작업은 최대 5일을 단축할 수 있고 최종적으로도 5일을 단축했지만 2차 단축공기에서는 4일만 단축할 수 있습니다.
C작업은 4차 단축공기에서 1일을 추가적으로 단축하여 총 5일을 단축하게 되지요.
2차 단축공기에서는 4일만 단축할 수 있는 것은 1차 단축공기의 결과 CP는 C-H-I-K(28일)이 되고 SCP가 바로 위에 있는 A-E-H-I-K(24일)이 되므로 28일과 24일의 차이인 4일만 단축이 가능한 것이지요.

< 적산 17번 문제 >
이 문제는 조금 독특한 문제로 헌치 보에 대해서만 콘크리트량과 거푸집 면적을 구하기 때문에 헷갈리는 것이지요.
아쉽지만 따로 구하는 공식은 없고 이해하시는 수밖에 없을 것 같습니다.
콘크리트량을 계산할 때는 슬래브 두께까지 포함해서 체적을 계산하지만, 거푸집 면적을 계산할 때는 슬래브라는 콘크리트가 존재하므로 슬래브 두께만큼의 거푸집은 옆면을 만들 수 없는 것으로 이해해 주세요.

코로나 19 때문에 온 나라가 어수선하지만 페이스 잃지 마시고 파이팅 부탁드려요.^^
그럼 오늘도 열공하시고 좋은 결과가 있으시길~~
 