국내 최초 국가기술자격증 전문 사이트! - 올배움kisa


저작권지킴이

저작권지킴이 캠페인안내

고객센터

고객센터

메뉴 바로가기

쇼셜 바로가기

  • 유튜브-국가기술자격증TV
  • 올배움kisa 페이스북
  • 올배움kisa 인스타그램
  • kisa 블로그
  • 올배움kisa - 카카오톡 채널
  • 인터넷 원서접수 - 큐넷
  • 네이버카페-자격증 닷컴
  1. >
  2. 커뮤니티
  3. >
  4. 베스트 질문 답변

베스트 질문 답변

 
작성일 : 23-09-06 17:01
 
[콘크리트기사(김현우)] 슬라브 구조제한

교수님, 잘 지내시는지요?

지난 번 질문에 깔끔하게 정리해주셔서 감사합니다.

앞으로도 제가 불필요하게 깊이 들어가면, 수험 목적으로 필요한 범위로 한정하여 정리 부탁 드립니다.

 

슬라브와 관련된 질문 드리고자 합니다.

 

슬라브 구조제한에서 1방향 슬라브의 경우, 위험단면이 받침부에서 d만큼 떨어진 곳이라 하였습니다.

(우리 필기이론교재 208쪽 및 209쪽)

 

1) 이 때, d가 슬라브의 두께인가요? 보의 두께인가요?

 

2) 더하여서, 209쪽 상단의 그림은 2개는 플랫슬라브 혹은 플랫플레이트슬라브의 경우에 해당하는 건가요?

 

3) 그렇다면, 결국 위험단면인지 혹은 그냥 단면인지를 따져서, 전자라면 철근간격을 2배 이하 & 300MM 이하로 제한해야 하는 것은 플랫(플레이프)슬라브에 국한되어 발생하는 상황인가요?

 

이상입니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 되십시요. 매번 감사 드립니다.

 


김현우 23-09-07 09:02
 
플랫슬래브나 플렛플레이트와 같이 슬래브를 기둥이 직접 지지하고 있을때는 기둥 주위가 전단에 매우 취약하며, 하중 저항능력은 대부분 전단이 지배하게 됩니다.
무량판 구조가 이와 같은 형태라 볼 수 있지요
1. 여기서 d 는 슬래브 유효깊이를 말합니다.
2. 두개의 그림형태는 플렛슬래브 또는 플랫 플에이트 형태 입니다.
3. 전단에 위험단면은 1방향은 d 이내  2방향은 d/2 이내로 보고 철근 간격을 2배이하 또는
  300mm 이하로 배치를 해주라는 것 이며 여기에 최소 정착길이의 확보 및 하부철근의 경우
  연속이거나 A급 이음을 하도록하여 전단에 의한 기둥 주변 전단파괴를 방지하는 것입니다.
 

Total 4,084

번호 강좌명 제목
3844 건축설비기사(김성태)    2023년 2회 7번 질문
3843 자연환경관리기술사(신) 교수님존경합니다 (1)
3842 공조냉동기계기사(임종현) p.330 문제4번이요 풀이 질문드립니다. (1)
3841 건축설비산업기사(김성태) 문제 풀이과정과 함께 답안 기준문의
3840 건축설비산업기사(김성태)    문제 풀이과정과 함께 답안 기준문의
3839 컴퓨터응용가공산업기사(조형철) 급 질문 있어서요 (1)
3838 식물보호기사(신) 학명 외는법 (1)
3837 품질경영산업기사(이정훈) 산업기사 실기 문제편 관련 질문드립니다. (1)
3836 콘크리트산업기사(김현우) 계산,답 질문입니다. (1)
3835 건축설비산업기사(김성태) 2022년1회3번
   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30