[콘크리트기사(김현우)] 강사님 매번 죄송합니다

2018년 3회 78번문제요 혹시 또 같은 문제가 나온다면

0.823으로 계산을해야하나요 아님 변형률이0.005를 넘었으니 0.85로 계산을 해야할가요?


김현우 21-05-12 10:23
 
안녕하세요
철근의 변형률 0.002~0.005를 사용하는 것은 철근의 항복강도 fy=400MPa 일때만 적용을 합니다.
이문제에서 철근의 항복강도 fy=500MPa 입니다. 따라서 철근의 변형률 범위는 400 일때와 다릅니다
즉 전이구간(0.0025~0.00625) 범위에 철근의 변형률(0.005739)이 들어옵니다. 따라서 전이구간에
대한 보정식을 사용해서 철근의 강도감소계수를 구하는게 맞습니다. 0.823을 사용하는게 맞습니다.

보의 설계 휨강도를 구하는 경우에도 강도감소계수 0.823을 사용하여줍니다.

다만 기존 출제문제를 보면 대부분 철근의 항복강도 fy=400인 경우가 대다수 이므로 전이구간
0.002~0.005 범위를 놓고 이범위면 강도감소계수를 보정식으로 구하여야 하고 0.005를 넘어가는
경우는 강도감소계수 0.85를 적용할 수 있습니다.
 
강도감소계수에 대한 적용방법은 교재  파트4 철근콘크리트 구조개념 편 3. 강도설계법에 의한 설계편을 참조하시면 자세히 나와있습니다.
 