작성일 : 15-04-09 00:26
 
[건축기사] 메탈터치

교재에 273쪽 접합관련용어로 메탈터치 설명에서 강의에서는 출력의 50%까지 전달시키는 방법이라고 하는데 책에서는 25%라고 합니다. 실제 문제에서 나온다면 설명시 50%라고 적어야하는건가요 25%라고 적어야하는건가요?


담당강사 15-04-17 13:19
 
정선태입니다

메탈터치(절삭마감)는 용어문제로 2점정도 배점되며 최근에 출제비중이 높아진 고급공법입니다.

메탈터치(절삭마감)는 이음면의 정밀가공 즉 이음면을 매끈하게 처리하여 직접 접촉될 수있도록 해야되고

기둥의 순수 압축력만 받을 경우 적용 가능합니다

축력의 절반 50%는 접합면을 통해 전달되고 나머지 50%에 해당하는 축력을 전달할 수 있도록 볼트접합하는 방식을 말합니다

기둥의 용접 및 볼트이음방식의 단점을 보완하고 경제적 설계가 가능(볼트 수가 줄어듬)한 장점이 잇습니다

"건축구조설계기준 0710.1.5 기둥의 이음 및 지압접합"

-기둥이음부의 고력볼트 및 용접이음은 이음부의 응력을 전달함과 동시에 이들 인장내력은 피접합재 압축강도의 1/2이상이 되도록 한다.다만,이음부에서 단면에 인장응력이 발생할 염려가 없고 접합부 단부의 면이 메탈터치에 의하여 밀착되는 경우에는 소요 압축력 및 소요 모멘트 각각의 1/2은 접촉면에 의해 직접 응력전달시킬 수 있다-

개정 후 축력의 1/2 즉 50%입니다.

실재 실무에서는 수직부재가 순수압축력만 받는다고 가정하기가 힘들기 때문에 구조설계기술자들은

메탈터치를 꺼려하는 경향이 있습니다

배경민 님~

시원한 답변이 되었나요?

열공하시어 건축기사 꼬~옥 합격하세요^^

반복학습 잊지마시구요

감사합니다
 