안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
역환수방식은 열원(보일러, 냉동기)에서 공급되어 다시 열원으로 환수되는 배관의 길이가 각각의 방열기나 fcu가 동일합니다.
그래서 각각의 방열기에 일정한 온도를 공급할 수 있는 것 입니다. 지금 말씀하시는 내용으로는 그래도 처음의 방열기에 가장 높은 온도가 공급되지 않느냐 하는 내용인거 같습니다. 예. 그런데 온도 차이가 별로 없습니다. 배관의 길이를 같게하여 각각의 방열기에 일정한 유량을 흐르게 하는 것이 중요합나다. 병렬방식이므로 온도차이가 거의 없습니다.
열공하세요.
2025.5.9 김성태 강사