[건축설비기사(김성태)] 기출문제와 궁금증 질문드립니다

안녕하세요.

김성태 강사입니다. 열공 중 이시네요.

 

질문에 답하겠습니다.

(1) 23년 2회 3번 문제이네요. 예. 열관류율을 구할 때 조건에 단열재는 열전도율은 있지만 두께가 없습니다.

결국인 단열재 시공은 않했다는 것이죠. 그래서 열관류율에 포함되지 않습니다.

(2) K(열관류율)은 값이 작기때문에, 그리고 계산과정 이기 때문에 소숫점을 길게해도 좋습니다. 2자리를 하셔도 되고, 4자리하셔도 됩니다. 제가 문제풀이를 할 때는 거의 소숫점 세자리에서 반올림하여 둘째자리로 계산하는데 이렇게 하셔도 됩니다.

이 오차는 답안채점에서 감안을 하기때문에 걱정하지 않으셔도 됩니다.

2. 가닥수 구하기나 쪽 구하기등 에서 2.5가닥을 3가닥으로 표시 안한다거나

    쪽수 20.5를 21쪽으로 표기하지 않으면 틀리는건가요?

   풀다보면 자꾸 2.5가닥에서 3가닥으로 표시를 빼먹는경우가 생겨서 질문드립니다.

   ==-=> 조건에 답을 정수로 요구한다는 문구가 없으면 상관없습니다.

3. 교재에서는 특별한 언급이 없음에도 어떤때는 2자리에서 반올림 하지않고 3자리까지 구하고

   빼기도 하는데 빼는 기준이 따로 있는지요?

   유량이 1666.67m3/ min인데 교재 동력계산에서는 1666으로 

   예를들어 2357.525면 2357.53으로 하는데 가끔씩 언급이 없는 풀이에 2357.525로 계산하는 풀이들이있어서

  차이를 모르겠습니다  2가지로 계산했을때 답안에 차이가 있습니다  

 ===> 최종 답에서는 별다른 요구사항이 없다면 세째자리에서 반올림하여 두자리로 담을 내시기 바랍니다. 그런데 계산과정에 있는 것들은 소숫점을 많이 사용하셔도 됩니다. 그래서 풀이과정을 적으라고 하는 것입니다. 답은 오차를 인정해야 하니 풀이과정이 맞는지를 확인하는 것이죠,

아셨죠.

열공하세요.

2025.6.13 김성태 강사

 


 