안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
침입외기의 현열량은 실내부하를 구하는 겁니다. 그래서 실내외온도차를 적용하시면 됩니다.
만약에 송풍량을 구할때는 장치부하(=공조부하)를 이용하여 구해야 하니까 취출온도차를 이용하는 것이구요.
이해가 되시는지요.
열공하세요.
2026.4.7 김성태 강사