안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
직관마찰손실수두는 저수조에서 가장 먼 곳의 물공급 하는 곳(세면기수전)의 한곳을 정해서 구합니다.
그래서 말씀하신 게이트 밸브 50a 2개와 40a 1개 사이 수직12m배관에 있는 나머지 3개의 밸브는 배관국부마찰손실수두에서 제외되는 것입니다. 우리가 덕트와 배관에서 정압과 양정을 구할때는 최원길이를 선정하여 구하는 것입니다.
이해가 되시는 지요.
진도나가셔도 됩니다.
이러한 문제가 계속해서 나오고 제가 상세히 설명하고 있으니까요.
빨리 한번을 띠셔야 전체가 이해가 됩니다.
열공하세요.
2026.8.30 김성태 강사