안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
예. 40A 연결구-->32A 밸브구경-->40A 연결구. 즉, 배관과 접속되는 양쪽 연결구는 40A이고, 밸브내부의 밸브호칭구경은 32A 인 레듀싱 형태를 말합니다. 왜 이렇게 하는냐하면 비례제어를 하는 제어밸브라서 제어벨브의 유량범위가 배관과 같은 것을 쓰게 되면 비례제어에서 유량이 커질 경우 배관의 유속이 빨라져서 압력이 커지기도하고 하면서 소음등의 문제가 생길수 있습니다.
그래서 제어밸브 자체의 압력손실은 애초에 밸브의 Cv/Kv값을 기준으로 설계합니다.
Cv값은 밸브가 유체를 얼마나 잘 통과시키는지를 나타내는 유량계수입니다. 즉, 밸브의 실제 통수능력입니다.
이렇게만 간단히 알아두시기 바랍니다.
열공하세요.
2026.9.6 김성태 강사