안녕하세요.
김성태 강사입니다.
질문에 답하겠습니다.
(1) 계통도에서 높이 20m는 이 회로가 폐회로이기때문에 실양정에 포함되지 않습니다.
(2) 팽창탱크 B 접속점 구할 때는 4번의 (6) 번째 에는 700+200 을 해주는 건가요?
===> 예. 그렇습니다. 운전시의 각점의 압력을 구하는 문제는 중요한 문제입니다. 이론강의도 들으시고 문제풀이도 강의를 들으셔서 이해를 해 놓으셔야 합니다.
열공하세요.
2026.9.17 김성태 강사