콘크리트의 설계기준압축강도가 28MPa로 40MPa 이하에 해당하므로, β(베타)값은 0.85가 아닌 0.8을 적용해야 합니다. β값의 적용 기준은 교재의 철근콘크리트 구조설계편에 정리되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
따라서 β=0.8을 적용하여 중립축 거리(c)를 다시 계산하면 147.06mm가 산정되며, 이 값을 이용하여 철근의 순인장변형률을 구하면 0.0068이 됩니다.
최종적으로 순인장변형률이 0.005 이상이므로 인장지배단면에 해당합니다.